您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 我单位的JX-300已经用了四年了已过保修期)!~

shandong

shandong   |   当前状态:在线

总积分:3322  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2013-07-20

空间 发短消息加为好友

我单位的JX-300已经用了四年了已过保修期)!~

shandong  发表于 2011/11/1 12:51:33      1225 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

系统检测后,发现不仅仅是SP316和SP317卡件损坏,还有SP221、SP233(数据转发卡)、SP314(电压信号输入卡)、SP313(电流信号输入卡)及15个SOP316和SP317热电阻卡件损坏;我现在怀疑是电压瞬间升高导致以上卡件损坏,但是我单位的JX-300集散控制系统一直是很稳定的(已经用了四年),但是我还是不敢断言我的结论是否正确请各位高手帮忙指点一下,顺便再问问大家以上这些卡件能否修复在那里修复及所需的相关费用(我单位的JX-300已经用了四年了已过保修期)!~
1楼 0 0 回复
  • qwert123

    qwert123   |   当前状态:在线

    总积分:308  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-11-01

    最后登录时间: 2012-01-09

    空间 发短消息加为好友

    qwert123   发表于 2011/11/7 8:15:04

    据我所知,你的分析是正确的,如果只损坏了某一块,也许不要紧,问题是损坏的挺多,有可能是你单位DCS串入了大于36V的供电电压所导致.SP243X没坏就是的了.你找个修电视机就可.如果和厂家更换,那就要花3万元.
    2楼 回复本楼

    引用 qwert123 2011/11/7 8:15:04 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /