设计人员基于成本的考虑,使用变频器+电磁抱闸的组合来做定位,而且定位精度很高,正负一个毫米。我心里开始嘀咕上了,为啥不用伺服呢?
紧接着,我接手以后慢慢开始调试,刚开始做定位时,小车围着目标点做往复运动----非常规律的往复运动,但就是不会停在目标点,这怎么回事呢?因为我在程序里做的是当小车运动到目标点是会置位一个标志位,同时会停止变频器,可实际上不是这样的,如上所说,做往复运动,就是到了目标点好像也没有置位,否则不会做往复运动。思量再三,将频率降了40%。哈哈,问题解决了,小车不往复运动了。原来刚开始造成往复运动的原因是小车运动太快了,编码器的计数值已经超过PLC的扫描周期,当然不会置位,又理所当然的不会停止,当冲出目标点后,返回纠正时又一次冲出目标点,如此就形成往复运动。降了速度之后,可以扫描到置位状态,就可以停车了。
 可是问题又来了,在正常使用一段时间之后,用户给小车加了个罩子,大概20斤左右吧,呵呵,出现误差过大了,没办法了,对策如下:最大程度降低变频器下降斜坡时间,适当拉长上升斜坡时间,尽可能降低变频器在定位时的频率。前二者是基于缓启快停,后一点是基于减小动惯量。我估计,这个设备以后存在的问题还是定位不准。
 教训:什么活用什么工具,不要贪图便宜就想当然的设计,这很不负责任的。变频器做定位太勉为其难了,抱闸基本上起不了作用,停车时,抱闸信号要经过中继、接触器和抱闸机构,这段延时之内已经不知道电机冲出去多少脉冲了。
 欢迎各位斧正!
1楼 0 0 回复
  •    |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

       发表于 2011/11/10 19:48:51

    “正负一个毫米”,对一般变频器来说,有点免为其难
    2楼 回复本楼

    引用 2011/11/10 19:48:51 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/11/22 13:20:51

    变频器从设计上来说还主要用在速度控制上,毕竟速度与位置可能存在一个不确定的时间差,比如速度惯性不确定,机械响应、刹车等响应也较慢,所以起码正负3mm以内我们一般用交流伺服或步进电机保险一些。
    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/11/22 13:20:51 发表于3楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/12/4 9:07:31

    LZ能用变频器实现正负1MM的误差控制,已经是难能可贵了。
    4楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/12/4 9:07:31 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /