控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 接近开关读取齿轮计算频率的应用
qwert123 | 当前状态:在线
总积分:308 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-11-01
最后登录时间: 2012-01-09
空间 发短消息加为好友
qwert123 发表于 2011/11/6 8:47:25 1106 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
接近开关读取齿轮计算频率的应用。
PLC设定-内置输入设置-高速计数器0打钩,线性模式,软件复位,加/减输入。
外部接近用按钮模拟连接0.08。
程序P_0n触发PRV2 #0000 #0010 W8,模拟的时候按按钮始终看到W8显示这0。
请问错在哪里?
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2011/11/6 13:55:31
引用 fung 2011/11/6 13:55:31 发表于2楼的内容
marry123 | 当前状态:在线
总积分:902 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-06-29
最后登录时间: 2012-04-23
marry123 发表于 2011/11/7 8:43:33
引用 marry123 2011/11/7 8:43:33 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题