您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » LG变频器的常见故障及维修对策

瑞雪照丰年

瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

总积分:4510  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-01

最后登录时间: 2016-01-14

空间 发短消息加为好友

LG变频器的常见故障及维修对策

瑞雪照丰年  发表于 2007/3/7 9:26:07      1030 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

LG变频器的常见故障及维修对策

1.OC故障
  和其他变频器一样,过流报警也是LG变频器的一个常见故障,排除加减速时间等参数设置的原因外,在硬件上主要有以下可能性:大功率模块的损坏可能引起OC报警,小功率经济型的变频器使用的是TYCO公司PIM的模块,通用型的中等功率的变频器则使用了富士公司生产的PIM模块和三菱公司的IGBT模块,大功率变频器则使用了西门子公司的IGBT模块。大功率模块的损坏主要可能有以下几种原因造成:
(1)
输出负载发生短路缺相
;
(2)
负载过大,大电流持续出现
;
(3)
负载波动很大,导致浪涌电流过大,都可能引起OC报警,损坏功率模块.

2.HW故障
  此故障可能是LG-IG5系列变频器特有的一个故障,主要引起原因有以下几种可能性:
(1)
散热风扇的损坏。由于使用环境等原因而导致风扇轴承摩擦力过大,引起风扇负载偏大而显示HW故障
;
(2)
功率模块内置的温度检测电路损坏也会引起HW故障
;
(3)
此外主板故障也容易引起HW故障。

3. Ground fault故障
  接地故障也是我们平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍耳传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。
  
4.
无显示故障
  无显示故障通常是由开关电源的损坏而引起。与普通自激或他激式开关电源不同的是LG变频器使用了一个叫做TL431的可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。当有负载短路时常会导致开关电源封锁输出,面板无显示。
  与其他变频器一样,象LVOV故障,驱动电路损坏故障在LG变频器上也会碰到,需要我们在实践中不断总结与摸索。

5. FU故障
  LG-IS5以及IH系列变频器都是带有快速熔断器检测的,由于快速熔断器的分断能力能够达到5ms左右,所以当有大电流经过变频器内部时,快速熔断器就能动作,从而保护大功率模块。但由于快速熔断器的损坏,也就引起了FU故障的出现。更换快速熔断器。

 

1楼 0 0 回复