您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 气体检测仪与进口红外线原理检测仪比较

gk188

gk188   |   当前状态:在线

总积分:153  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-23

最后登录时间: 2011-12-06

空间 发短消息加为好友

气体检测仪与进口红外线原理检测仪比较

gk188  发表于 2011/11/8 14:31:12      1007 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一 放电原理SF6气体检测仪与进口红外线原理检测仪比较 

  放电原理SF6气体检测仪:采用高压放电的方法进行测量气体中的含量,在相关的说明书中都记载可以测量能用来检测SF6气体、HFC(R134、R123)/CFC/HCFC致冷剂,卤素气体,乙稀、四氟乙稀、三氯乙稀和含有卤素的大部分其它化合物。但本身是测量卤素类气体为主,后经过实验对SF6气体有一定的反应,(SF6气体浓度过大时仪器内部的电压会增高。)而且当时又没有激光原理测量SF6气体的出现,就用来做用检测SF6气体来用。后来经过反复的实验把检测仪放入到高浓度的SF6气体中时,仪器的读数为0,所以这种反应证明,放电原理的检测仪必须在有空气的情况下或空气达到一定的浓度时才能够进行放电。也就是说:放电原理的检测仪是本身在空气中正常放电时有一定的电压存在,而如果有缘绝气体存在的时候正常放电电压会变大,才能通正常的放电。通过电压的大小来反应出绝缘气体的数值,而且电压的大小变化是非线性不规则性变化,不能够真实的反应出绝缘气体的真实大小。如果在有其它可以绝缘的气体并存的情况下不能够真实的反应出是SF6气体还是其它的各种气体的含量。那么如果在一个只有空气和SF6的房间内应该可以反应出是SF6气体所导致放电电压过小的原因,但不能够真实的反应出其真正SF6气体的含量。

  曾经做过的实验证明:将浓度为200PPM的SF6气体充入密封的容器中,将放电原理的检漏仪的蛇形探头伸入到密封的容器中,开机后:发现放电原理的SF6气体检测仪不能够进行正常检测,而且没有放电,读数为0。也就证明在纯浓度200PPM的SF6气体中没有进行工作。

  曾经试验证明:将10平方米密封的房间注入500PPM的SF6气体,注入1分钟。将人拿着放电原理检测仪进入房间并打开检测仪,在1米的高度有反应但数值差别较大50多PPM,然后将检测仪器测量地面高度1米以内的空间时没有任何反应,读数为0。

  曾经做过实验证明:将浓度为200PPM的氮气充入密封的容器中,将放电原理的检漏仪的蛇形探头伸入到密封的容器中,开机后:发现放电原理的SF6气体检测仪不能够进行正常检测,而且没有放电,读数为0。也就证明在纯浓度200PPM的氮气中也没有进行工作。

  曾经做过实验证明:将SF6气体用其它气体代替例如CO2 N2 实验。将装有氮气的气瓶打开并将放电原理SF6检测仪靠近 发现放电原理SF6检测仪有读出数值。所以初步证明SF6放电原理检测仪能够定性的检测出一切绝缘气体,因为利用了绝缘气体在空气中比例增加,氧气浓度减少导致如果要放电成功必须放电电压增高原理。

  二红外线原理检测仪:

  该仪器的主要技术结构特点是它的灵敏性、响应时间及稳定性抵抗湿度和毒性气体。 基于双波无弥散红外线的技术原理,因为红外线的变化对于不同的气体有着不同波长及变化。反以能够用于测量单个的气体,对于其它的气体没有任何反应。而且能够真实的测量出SF6气体的真正含量。

  实验:将红外线原理检测仪放入不同的200ppm 100ppm 1000ppm sf6密封的气体容器内开机试验,测量正常,测量结果如下:201PPM 100PPM 1002PPM。属于正常。咨询过国家物质中心气体研究所人员,在充入以空气或氮气打底的纯SF6气体时都会有低或高1至2个PPM。所以测量结果属实。红外线原理检测仪可以实验于任何不同浓度的SF6气体中。将密封容器下方的密封口打开并进行小功率风扇吹风,发现SF6气体进行慢慢下降,且下降浓度呈匀速下降状态。

原文见:http://www.gk361.com/info/detail/7-17479.html

1楼 0 0 回复