您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 编码器型号是欧姆龙E6B2-CWZ6C 怎样记录数据

marry123

marry123   |   当前状态:在线

总积分:902  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-29

最后登录时间: 2012-04-23

空间 发短消息加为好友

编码器型号是欧姆龙E6B2-CWZ6C 怎样记录数据

marry123  发表于 2011/11/8 17:58:50      1441 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

编码器型号是欧姆龙E6B2-CWZ6C 怎样记录数据。和读取每一块板的长度数据控制磨头起落。石板是连续进。需要用到那些指令,最好有程序例子。石板是在传送带上。
1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2023-03-26

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2011/11/11 13:15:44

    那是高速计数器 然后运算的

    例子没什么作用

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2011/11/11 13:15:44 发表于2楼的内容

  • agnes

    agnes   |   当前状态:在线

    总积分:830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-28

    最后登录时间: 2012-05-28

    空间 发短消息加为好友

    agnes   发表于 2011/11/13 22:32:41

    如果频率快,可以接到CP1H的高速计数器端子上,PLC有高速计数器当前值通道,

    可以使用PRV指令读取,可根据确定数据来计算长度。比方说编码器转一圈对应多


    3楼 回复本楼

    引用 agnes 2011/11/13 22:32:41 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/11/17 8:15:33

    同意,可以接到CP1H的高速计数器端子上
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/11/17 8:15:33 发表于4楼的内容