连续三个都发生短路)

shandong  发表于 2011/11/9 12:38:59      1767 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们公司新安装了一台干式变压器空载运行12小时后加载设备,一台一台的试没有问题,可是稍后投的时候发生短路,而且烧的都是一相(连续三个都发生短路)
望各位前辈指点
最好告知是什么原因,也就是那个环节出的问题
先感谢了
1楼 0 0 回复
  • qwert123

    qwert123   |   当前状态:在线

    总积分:308  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-11-01

    最后登录时间: 2012-01-09

    空间 发短消息加为好友

    qwert123   发表于 2011/11/13 22:40:11

    一台一台试没问题说明变压器是没有问题,那说明是并列运行,看看新装的变压器的

    参数和原来的是否一样,变压器并列运行的三个条件是否漂足.即变比、接线组别、

    短路电压是相等或相近

    2楼 回复本楼

    引用 qwert123 2011/11/13 22:40:11 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/11/21 14:44:59

    可以查,到设备的电源线路,之间有无问题。
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/11/21 14:44:59 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/12/3 8:43:06

    严重过负荷呀!
    4楼 回复本楼