希望各位大侠能给个处理指导方案,非常感谢,等待你的回复。

qwert123  发表于 2011/11/10 11:41:08      1978 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  DCS系统用的是FOXBORO公司的I/A系统,长期以来两个DCS远程柜(在一起,两个)电源一直频繁损坏,更换新电源之后也是一样,损坏周期为一个月(很准时),两个柜子电源都坏,至今已经坏了十几个了。
        电源型号为:LZS-1000-3.
        DCS两路电源分别为保安段电源和UPS电源,两路电源都很稳定,有DCS专门的配电柜同期分配电源,其他DCS柜子(包括柜)没发生过电源损坏。
       我们认为只有两种情况,一种是电源上游的问题,入口电压串入强电。还有一种就是DCS那部分的问题了,可能是DCS卡件,短路,接地(两柜子在一起)。但我们无法确认到底是那部分。
        希望各位大侠能给个处理指导方案,非常感谢,等待你的回复。

1楼 0 0 回复
  • marry123

    marry123   |   当前状态:在线

    总积分:902  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-23

    空间 发短消息加为好友

    marry123   发表于 2011/11/13 22:43:31

    是不是上游输入电流问题.上游是UPS供电吗?
    我们以前也出现过类似问题,我们的控制卡件柜中的电源 24V输出频繁故障,后来经

    检测是是电源中的模块有问题.

    2楼 回复本楼

    引用 marry123 2011/11/13 22:43:31 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /