手机阅读
最近比较郁闷,一个6kV断路器柜,并接出3根电缆(单根的容量不够).大家说说这三个零序互感器应该并联还是串联?外接的是电动机时是什么?外接是母线又是什么?
越来越不懂啦.吐血中......
marry123 | 当前状态:在线
总积分:902 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-06-29
最后登录时间: 2012-04-23
marry123 发表于 2011/11/13 22:48:03
该不是说A、B、C三相共接出三根电缆吧?
你是说每一相出线都是三根吗(因为一根容量不够)?三相就是九根,一起套在一
个零序CT内,没必要分开套三个CT吧。假如真要分成三个CT,我想二次线并和串都
能反映零序电流。但是,每一相并三根电缆是不大可能的。除非那个负荷有三个电源开关柜,其中两
个开关出线接到另一开关并由此接到负荷去的。那样话,零序CT只用套在最终出线
的三相之上。不论负荷是电机还是母线。