您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 为什么接触器连续烧坏?

lishuxin1969

lishuxin1969   |   当前状态:在线

总积分:68  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-11-11

最后登录时间: 2011-11-27

空间 发短消息加为好友

为什么接触器连续烧坏?

lishuxin1969  发表于 2011/11/11 18:12:44      2488 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PVC 混料罐,在低速运转时,接触器连续烧坏。电机是22KW,接触器是63KA,正泰的。设备刚开机,运行时间都在8小时之内。怀疑接触器小了,换了施耐德的80KA 的接触器,还是烧掉了。烧的是触点。触点粘连。
1楼 0 0 回复
  • hadiyou

    hadiyou   |   当前状态:在线

    总积分:315  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-04-01

    最后登录时间: 2017-11-23

    空间 发短消息加为好友

    hadiyou   发表于 2011/11/11 22:28:48

    63KA? 80KA?这么大??
    2楼 回复本楼

    引用 hadiyou 2011/11/11 22:28:48 发表于2楼的内容

  • lishuxin1969

    lishuxin1969   |   当前状态:在线

    总积分:68  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-11-11

    最后登录时间: 2011-11-27

    空间 发短消息加为好友

    lishuxin1969   发表于 2011/11/12 15:44:19

    是呀。设备厂家给配的是63A 的,我自己又加大到了80A。可是还是烧坏了。不知道什么原因。

    3楼 回复本楼

    引用 lishuxin1969 2011/11/12 15:44:19 发表于3楼的内容

  • 1070491005

    1070491005   |   当前状态:在线

    总积分:254  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-19

    最后登录时间: 2017-02-06

    空间 发短消息加为好友

    1070491005   发表于 2011/11/12 20:29:35

    是双速电机吗?低速多大电流?
    4楼 回复本楼

    引用 1070491005 2011/11/12 20:29:35 发表于4楼的内容

  • lishuxin1969

    lishuxin1969   |   当前状态:在线

    总积分:68  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-11-11

    最后登录时间: 2011-11-27

    空间 发短消息加为好友

    lishuxin1969   发表于 2011/11/13 14:59:50

    22KW 的双速电机,没注意电流是多少
    5楼 回复本楼

    引用 lishuxin1969 2011/11/13 14:59:50 发表于5楼的内容

  • lishuxin1969

    lishuxin1969   |   当前状态:在线

    总积分:68  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-11-11

    最后登录时间: 2011-11-27

    空间 发短消息加为好友

    lishuxin1969   发表于 2011/11/13 15:02:43

    检查了,没有机械故障,手盘很顺利。而且料也不是满罐,只有三分之的情况下,接触器也烧坏了。
    6楼 回复本楼

    引用 lishuxin1969 2011/11/13 15:02:43 发表于6楼的内容

  • eastfamous

    eastfamous   |   当前状态:在线

    总积分:1171  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-25

    最后登录时间: 2019-07-16

    空间 发短消息加为好友

    eastfamous   发表于 2011/11/18 15:41:21

    是否是电压低,接触器吸合的不好。
    7楼 回复本楼

    引用 eastfamous 2011/11/18 15:41:21 发表于7楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2011/11/18 20:06:46

    是不是控制电路有问题,工作过程中有不停的跳开再吸合的现象?

    8楼 回复本楼

    引用 hege377 2011/11/18 20:06:46 发表于8楼的内容

  • yanwen0227

    yanwen0227   |   当前状态:在线

    总积分:973  2024年可用积分:5

    注册时间: 2011-09-26

    最后登录时间: 2024-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen0227   发表于 2011/11/19 7:40:46

    根据使用情况仔细检查、分析一下,电源电压是否够用220或者380?是否频繁启动?在现场仔细观察一下使用情况,然后再做判断。
    9楼 回复本楼

    引用 yanwen0227 2011/11/19 7:40:46 发表于9楼的内容

  • lishuxin1969

    lishuxin1969   |   当前状态:在线

    总积分:68  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-11-11

    最后登录时间: 2011-11-27

    空间 发短消息加为好友

    lishuxin1969   发表于 2011/11/27 19:17:19

    工作过程中有不停的跳开再吸合的现象?--------------------没有

    电源电压是否够用220或者380?是否频繁启动?------------------电压稳定,不是频繁启动

     

    请教一个最基础的问题,如果手动启动低速后,在10秒内就切换到了高速,会不会造成这个接触器频繁烧掉?

    10楼 回复本楼

    引用 lishuxin1969 2011/11/27 19:17:19 发表于10楼的内容

  • lishuxin1969

    lishuxin1969   |   当前状态:在线

    总积分:68  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-11-11

    最后登录时间: 2011-11-27

    空间 发短消息加为好友

    lishuxin1969   发表于 2011/11/27 19:19:38

    工作过程中有不停的跳开再吸合的现象?--------------------没有

    电源电压是否够用220或者380?是否频繁启动?------------------电压稳定,不是频繁启动

     

    请教一个最基础的问题,如果手动启动低速后,在10秒内就切换到了高速,会不会造成这个接触器频繁烧掉?

    11楼 回复本楼

    引用 lishuxin1969 2011/11/27 19:19:38 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /