您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 各位老大,如何确定PLC单点烧毁??

yujie0324

yujie0324   |   当前状态:在线

总积分:1425  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-14

最后登录时间: 2015-01-23

空间 发短消息加为好友

各位老大,如何确定PLC单点烧毁??

yujie0324  发表于 2011/11/16 18:58:26      1035 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

输出点为  y33  不动作,另接到  y77 ,工作正常.
这样能判断PLC确实烧了吗?
我这样跟师傅说,师傅问我你量输出了吗?
俺说说没有.....结果师傅骂我一通让我去量输出......不过项目太远.求助各位..

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2011/11/19 10:52:12

    很基础的方法       
    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2011/11/19 10:52:12 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/11/29 15:16:29

    用计算机监控,看Y33有没有输出,如果有再用万用表测量是否是烧毁。
    3楼 回复本楼

    引用 swy 2011/11/29 15:16:29 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/11/30 9:12:58

    用表量应该可以的

     

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/11/30 9:12:58 发表于4楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/12/10 8:42:39

    应该测量一下是否有输出,但如果你在线监控时Y33有输出,而工作不正常,再把Y33改为Y77后工作正常,基本可以判定Y33输出点已烧。
    5楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/12/10 8:42:39 发表于5楼的内容