您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 我知道三根相线要穿过零序电流互感器,但不知道N线或零线要不要穿过零序电流互感器呢?

wernm

wernm   |   当前状态:在线

总积分:536  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-09-18

最后登录时间: 2012-04-19

空间 发短消息加为好友

我知道三根相线要穿过零序电流互感器,但不知道N线或零线要不要穿过零序电流互感器呢?

wernm  发表于 2011/11/18 21:34:03      6791 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在三相五线制的供电系统中,我想用零序电流互感器来漏电保护用,用电设备有三相电机,也有单相照明用的电器(用电为AC220v),我知道三根相线要穿过零序电流互感器,但不知道N线或零线要不要穿过零序电流互感器呢?原因又是什么呢?谢谢!
1楼 0 0 回复
  • aine

    aine   |   当前状态:在线

    总积分:552  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-17

    空间 发短消息加为好友

    aine   发表于 2011/11/19 13:40:17

    记得,零序电流互感器多用于高压的输出柜,主要用途是测三相不平衡电流,只穿三根相线,当其测得的电流大于某值时报警,再大就需要停止供电了。低压有无此电器元件不知道。漏电开关也有电流互感器,当其合成磁通不为零时动作。用零序电流互感器来作漏电保护,只能用其三相不平衡电流作为动作信号,但漏电与单相照明用电的作用是一样的,都可以引起三相不平衡,而照明用电是随机的,尽管你已经分配得很平衡也难以区分是漏电或是单相照明用电的作用,所以建议你放弃此设想。

    2楼 回复本楼

    引用 aine 2011/11/19 13:40:17 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /