您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 变电站隔离开关接线板发热严重.

agnes

agnes   |   当前状态:在线

总积分:830  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-28

最后登录时间: 2012-05-28

空间 发短消息加为好友

变电站隔离开关接线板发热严重.

agnes  发表于 2011/11/20 15:43:25      1709 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我厂变电站隔离开关接线板发热严重,其中一相最高温度达到120度,影响运行吗?此接点处的温度上限是多少?有规定吗?知道的告一声,谢了!
1楼 0 0 回复
  • yu12

    yu12   |   当前状态:在线

    总积分:651  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2012-01-08

    空间 发短消息加为好友

    yu12   发表于 2011/11/25 13:24:27

    各类规程上好像没有关于隔离刀闸接线板及触头温升限值的要求,但你厂隔刀接线板温度达120度肯定不正常,长此以往,将导致该接触面表面腐蚀加剧,接触电阻进一步增大,最后发生事故。如果仅仅是接线板发热,处理其实很简单,如表面损伤不严重,则只需打磨平整,涂以薄薄的一层导电膏,均匀用力拧紧压接螺栓就行了;如果表面损伤严重,建议还是更换为好。

    2楼 回复本楼

    引用 yu12 2011/11/25 13:24:27 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /