您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 发电机进相运行有何危害及运行中注意事项

aine

aine   |   当前状态:在线

总积分:552  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-29

最后登录时间: 2012-04-17

空间 发短消息加为好友

发电机进相运行有何危害及运行中注意事项

aine  发表于 2011/11/20 15:54:29      4488 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

300MW氢冷发电机进相运行有何危害及运行中注意事项??
1楼 0 0 回复
  • shandong

    shandong   |   当前状态:在线

    总积分:3322  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-07-20

    空间 发短消息加为好友

    shandong   发表于 2011/11/25 13:30:33

    1、发电机端电压不能低于95%。
    2、厂用高压母线不能低于95%,如果启动高压设备应先调高电压,启动正常再调至

    进相运行。
    3、发电机涨负荷时先增加无功再增加有功,负荷稳定再调至进相运行。
    4、加强发电机氢温,定子铁芯、定子绕组、定子冷却水温度监视不能超过极限值
    5、进相深度应该根据厂家给定曲线或者试验曲线进行调整。
    6、进相运行中如果发生发电机失去同步应立即增加励磁电流使发电机拉入同步,

    如不能拉入同步应降低发电机有功负荷使发电机拉入同步,如不能拉入同步则按发

    电机失去同期处理。

    2楼 回复本楼

    引用 shandong 2011/11/25 13:30:33 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /