您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 开关电源电气性能测试方法

瑞雪照丰年

瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

总积分:4510  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-01

最后登录时间: 2016-01-14

空间 发短消息加为好友

开关电源电气性能测试方法

瑞雪照丰年  发表于 2009/3/26 20:03:41      3447 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一、测试仪器、设备
序号
名称
推荐型号
数量
备注
1
数字万用表
FLUKE12/FLUKE37/FLUKE87
1台
 
2
数字示波器
Tektronix TDS340A 系列
1台
 
3
电子负载
DH2790/DH2794-1或类似系列
1台
多路
4
交流电源仪
Slide Regulator
1台
可用交流调压器替代
5
隔离变压器
500W-3KW
1台
 
6
泄漏耐压测试仪
CS2675 或类似系列
1台
 
7
绝缘电阻测试仪
CS2612 或类似系列
1台
 
8
杂音测试仪
QZY11 或类似系列
1台
通信电源测试用
9
直流电源
PS3003/MDS-604或类似系列
1台
 
10
其他
 
 
 
二、开关电源电气性能测试项目
序号
测试项目
备注
1
线性调整率
 
2
输出负载调整率
 
3
效率
 
4
输出纹波电压及噪音
 
5
输出过压保护功能
 
6
输出短路保护功能
 
三、开关电源电气性能测试方法及步骤
(一)、线性调整率测试
1.定义:反映交流输入电压变化对输出电压的影响。又称电压调整率。
2.测试方法:
(1)交流输入电压220V,输出电流为满载时,测出稳定的直流输出电压值Uo。
(2)调整交流输入电压为90V,265V,测出稳定的直流输出电压值Uo1,Uo2
(3)计算90V,265V条件下电压调整率
                 α1=(Uo1-Uo)/Uox100%
                 α2=(Uo2-Uo)/Uox100%
(4)对于多路输出,其它各路输出应同时加100%负载。
    3.参考测试数据记录表格
Test Condition: Full Load
 
AC input Voltage(V)
Out put Voltage(V)
ΔV
(V)
Line Regulation α
90
 
 
 
265
 
 
 
(二)、输出负载调整率测试
1.定义:反映负载电流的变化对输出电压的影响。
2.测试方法:
(1)交流输入电压220V,输出电流为50%Io时,测出稳定的直流输出电压值Uo。
(2)调整负载电流为100%Io与(10%-15%)Io,测出稳定的直流输出电压值Uo1,Uo2
(3)计算100%Io与(10%-15%)Io条件下电压调整率
                           α1=(Uo1-Uo)/Uox100%
                           α2=(Uo2-Uo)/Uox100%
(4)对于多路输出,其它各路输出应同时加100%或(10%-15%)负载。
3.参考测试数据记录表格
Test Condition: AC 220V input
 
DC output Current(A)
Out put Voltage(V)
ΔV (V)
Line Regulation α
100%Io
 
 
 
(10-15%)Io
 
 
 
4.用户可根据需要选取交流输入电压90V,160V,220V,265V重复步骤(1),(2),(3)测试并记录。
(三)、效率测试
1.内容:测试不同交流输入电压,不同负载条件下电源效率η
2.测试方法:
(1)交流输入电压90V,160V,220V,265V,输出电流为100%Io,30%Io,空载时,测出对应的稳定的直流输出电压值Uo与对应的交流输入功率Pin。
(2)计算效率η=Po/Pinx100%=(UoxIo)/Pinx100%
(3)对于多路输出,其输出功率为各路输出功率之和。
    3.参考测试数据记录表格
AC input
 
Full Load
 
Voltage(V)
Pin
Po
η
90
 
 
 
160
 
 
 
220
 
 
 
265
 
 
 
 
AC input
 
30% Load
 
Voltage(V)
Pin
Po
η
90
 
 
 
160
 
 
 
220
 
 
 
265
 
 
 
 
AC input
 
No Load
 
Voltage(V)
Pin
Po
η
90
 
 
 
160
 
 
 
220
 
 
 
265
 
 
 
(四)、输出纹波电压及噪音测试
1、测试条件:交流输入电压220V,输出满载(对于多路输出,各路均满载)
(可根据需要设定交流输入电压90V,220V,265V,满载输出条件下测试)。
    2、测试方法:测试时,示波器TIME/DIV档置10uS/div,带宽置20MHz,读取示波器显示的输出电压峰-峰值即为输出纹波电压(包含毛刺在内的峰-峰值为纹波+噪音)。
    3、输出杂音测试(选测内容,分为峰-峰值杂音,电话衡重杂音,宽频杂音,离散杂音)。
(五)、输出过压保护功能测试
1、测试条件:交流输入电压220V,输出满载条件下测试。
(可根据需要加测交流输入电压90V-100V,满载输出条件下过压保护功能)。
2、测试判定方法:
(1)调整输出电位器使输出电压缓慢升高,直到电源输出突然关断(输出电压突变为零,电源处于保护状态),此时输出电压值即为输出过压保护点。
(2)若无输出调整电位器,可在电源满载工作时,于输出端外加直流电压并慢慢调高,直到电源保护无输出。
1楼 0 0 回复