您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 西门子cup224XP怎么和步进电机驱动器接线

ccjiang

ccjiang   |   当前状态:在线

总积分:56  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-11-22

最后登录时间: 2011-11-23

空间 发短消息加为好友

西门子cup224XP怎么和步进电机驱动器接线

ccjiang  发表于 2011/11/22 15:54:45      4477 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

步进电机及驱动器为国内无锡一厂家生产,驱动器接线:

COM:+12V

UD:脉冲信号

CP:方向信号

该驱动器输入为NPN型;

我使用的PLC位cup224XP,PLC输出为PNP型,他们之间要接怎么样的电路才能正常使用呢?

注:PLC输出+24V,驱动器共阳极为+12V,Q0.0\Q0.2分别串联一个1KΩ的电阻可以符合电平要求。

1楼 0 0 回复
  • glenx

    glenx   |   当前状态:离线

    总积分:64  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-03-21

    最后登录时间: 2013-03-21

    空间 发短消息加为好友

    glenx   发表于 2013/3/21 15:17:38

    用Q0.0做告诉输出,再用Q1.0做正向或EN控制

    Q0.0用高速输出,用向导可以生成,慢慢试试,软件中有例程,再不行找我。

    2楼 回复本楼

    引用 glenx 2013/3/21 15:17:38 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /