您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 小弟最近碰到点小问题 请各位大哥指教下

qwert123

qwert123   |   当前状态:在线

总积分:308  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-11-01

最后登录时间: 2012-01-09

空间 发短消息加为好友

小弟最近碰到点小问题 请各位大哥指教下

qwert123  发表于 2011/11/25 12:50:51      1293 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

基建临时用电变压器是630KVA 现在因为天气原因 这2个月的负荷非常小 基本就几个照明和几个电焊机 然后功率因数非常低 只有0.3-0.4之间(有装无功补偿)自动补偿设置在0.95,电力局考核0.85,高供高计。
既然安装了无功补偿装置,为什么功率因数还是这么低?有人说是负荷太小 自动补偿装置无法动作,请问到底是怎么回事
1楼 0 0 回复
  • asdfg11

    asdfg11   |   当前状态:在线

    总积分:280  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-11-20

    最后登录时间: 2012-04-19

    空间 发短消息加为好友

    asdfg11   发表于 2011/11/27 21:26:45

    功率因数太低的原因是:你所说的情况应该是上一级高压线路功率因数太低,自动补偿投入是有条件的,1.电压必须要在设置范围内,电流必须达到设置的启动电流,还有就是进线的功率因数。根据你的情况要解决只有找供电部门,或者手动投入

    2楼 回复本楼

    引用 asdfg11 2011/11/27 21:26:45 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /