您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » S7-200连接 组态王 速度慢怎么办?及改进方案

zhuzhu12

zhuzhu12   |   当前状态:在线

总积分:114  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-11-23

最后登录时间: 2011-12-04

空间 发短消息加为好友

S7-200连接 组态王 速度慢怎么办?及改进方案

zhuzhu12  发表于 2011/11/26 19:27:36      1977 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

S7-200连接 组态王 速度慢怎么办?经常有人会问这个问题
1楼 0 0 回复
  • fengzk

    fengzk   |   当前状态:在线

    总积分:122  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-11-23

    最后登录时间: 2011-12-05

    空间 发短消息加为好友

    fengzk   发表于 2011/11/28 23:08:44

    一般情况下是使用rs232 PPI电缆造成的,(1)由于RS232的抗干扰能力弱,会有很高的误码率,当误码发生时,S7-200 PLC和组态王都会停止通讯,并延时一小段时间,然后再进行通讯初始化,当初始化完成后,才能重新进行正常的通讯;(2)由于PPI RS232的通讯速度只有9600和19200波特率,因此通讯速度很慢也就不足为怪了。
    解决的最好办法是使用大连德嘉国际电子的CP243i 以太网适配器,【它能将PPI 协议转换成西门子s7-200TCP协议】,通过以太网连接主态王,它在PPI侧的通讯速率是187.5K ,以太网的速率是10M ,而且以太网的抗干扰能力是最强的,所以CP243i 是目前最常用的高性价比产品,它比西门子原装的以态网产品价格低的多,而且不用对S7-200 做任何设置或添加任何程序或工作,是插上就可用的好产品, 比西门子的方便!
    2楼 回复本楼

    引用 fengzk 2011/11/28 23:08:44 发表于2楼的内容

  • fengzk

    fengzk   |   当前状态:在线

    总积分:122  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-11-23

    最后登录时间: 2011-12-05

    空间 发短消息加为好友

    fengzk   发表于 2011/11/28 23:08:52

    一般情况下是使用rs232 PPI电缆造成的,(1)由于RS232的抗干扰能力弱,会有很高的误码率,当误码发生时,S7-200 PLC和组态王都会停止通讯,并延时一小段时间,然后再进行通讯初始化,当初始化完成后,才能重新进行正常的通讯;(2)由于PPI RS232的通讯速度只有9600和19200波特率,因此通讯速度很慢也就不足为怪了。
    解决的最好办法是使用大连德嘉国际电子的CP243i 以太网适配器,【它能将PPI 协议转换成西门子s7-200TCP协议】,通过以太网连接主态王,它在PPI侧的通讯速率是187.5K ,以太网的速率是10M ,而且以太网的抗干扰能力是最强的,所以CP243i 是目前最常用的高性价比产品,它比西门子原装的以态网产品价格低的多,而且不用对S7-200 做任何设置或添加任何程序或工作,是插上就可用的好产品, 比西门子的方便!
    3楼 回复本楼

    引用 fengzk 2011/11/28 23:08:52 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /