您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 哪位兄弟能详细的介绍下分励脱扣和失压脱扣的区别?
aine | 当前状态:在线
总积分:552 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-06-29
最后登录时间: 2012-04-17
空间 发短消息加为好友
aine 发表于 2011/11/28 12:49:39 1630 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
marry123 | 当前状态:在线
总积分:902 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-23
marry123 发表于 2011/12/3 22:53:10
两者的用途不同,失压脱扣器用于欠电压和失压保护执行元件,分励脱扣器一般是用于过流、断路、断相等保护的执行元件;两者的工作方式不同,失压脱扣器的线圈失电时动作,分励脱扣器线圈得电时动作