您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 请问两个互感器和一个互感器在保护上区别?

beijing12

beijing12   |   当前状态:在线

总积分:1025  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2013-05-22

空间 发短消息加为好友

请问两个互感器和一个互感器在保护上区别?

beijing12  发表于 2011/11/28 12:37:57      965 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

本人以前设计的高压开关柜(KYN28-12型)需要备自投时都是设两个电压互感器,标准图集上也是两个,这次遇到个厂家,非要去掉一个电压互感器,说用一个电压互感器就可以,请问两个互感器和一个互感器在保护上区别吗?如果用一个是否存在一相断电,备自投误投的情况?
1楼 0 0 回复
  • liangliang1

    liangliang1   |   当前状态:在线

    总积分:796  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    liangliang1   发表于 2011/12/3 22:47:27

    是的,在母联自投的电压检测上,低电压闭锁断相(或接地误动作),要求二相以上电压都低到一定程度才动作。
    只有进线备自投在“检有压”时,线路电压PT有的是单相的,但母线电压还是需要三相的。
    2楼 回复本楼

    引用 liangliang1 2011/12/3 22:47:27 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /