您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 时间级差的配合都是上级保护与下级保护配合的关系,相邻的也要配合吗

wernm

wernm   |   当前状态:在线

总积分:536  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-09-18

最后登录时间: 2012-04-19

空间 发短消息加为好友

时间级差的配合都是上级保护与下级保护配合的关系,相邻的也要配合吗

wernm  发表于 2011/11/28 13:19:56      1709 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

定时限过电流保护的定值、时间应与相邻线路限时电流速断保护或定时限过电流保护配合。
请问什么是相邻线路啊,是不是指一条母线上的其它线路啊?看了下书,时间级差的配合都是上级保护与下级保护配合的关系,相邻的也要配合吗?要怎么配合呢?请各位高手给予详细的解答?
1楼 0 0 回复
  • asdfg11

    asdfg11   |   当前状态:在线

    总积分:280  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-11-20

    最后登录时间: 2012-04-19

    空间 发短消息加为好友

    asdfg11   发表于 2011/12/3 22:57:02

    相邻线路是指上级与下级的线路关系,不是同一母线的其它线路,不知道这个解释对不对

    2楼 回复本楼

    引用 asdfg11 2011/12/3 22:57:02 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /