您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 哪位前辈能指导我一下.三相母线电压进入综保后,出口的中性点用接地不 ?

qwert123

qwert123   |   当前状态:在线

总积分:308  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-11-01

最后登录时间: 2012-01-09

空间 发短消息加为好友

哪位前辈能指导我一下.三相母线电压进入综保后,出口的中性点用接地不 ?

qwert123  发表于 2011/11/28 13:07:50      1557 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

哪位前辈能指导我一下.  三相母线电压进入综保后,   出口的中性点用接地不 ?    因为我看图纸  有的只是把三个出口并起来了  ,有的是并起来后接YMn了    有点疑惑  哪位高手能帮小弟解答下
1楼 0 0 回复
  • marry123

    marry123   |   当前状态:在线

    总积分:902  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-23

    空间 发短消息加为好友

    marry123   发表于 2011/12/3 22:54:53

    高压系统母线电压进综保,N线也应同时进综保,至于中性点是否接地,与系统有(严重的)关系,综保上只接N线就可以了,不能随便接地!

    2楼 回复本楼

    引用 marry123 2011/12/3 22:54:53 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /