您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 求高手帮忙分析下那种是对的

wernm

wernm   |   当前状态:在线

总积分:536  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-09-18

最后登录时间: 2012-04-19

空间 发短消息加为好友

求高手帮忙分析下那种是对的

wernm  发表于 2011/11/29 11:10:08      1604 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

计量柜的电压互感器2只VV接法,一只互感器的B点或者N点和另一只互感器A点相接引出B相。如果把互感器的B与B 或者  N与N相连来引出B相是否可以,供电局有的人说这样接B相电压是170多V 有的人说只要2次线与之相对应就是可以的,供电局的这2个人也争的面红耳赤的,谁也说服不了谁。本人赞同后面的说话。。求高手帮忙分析下那种是对的
1楼 0 0 回复
  • asdfg11

    asdfg11   |   当前状态:在线

    总积分:280  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-11-20

    最后登录时间: 2012-04-19

    空间 发短消息加为好友

    asdfg11   发表于 2011/12/3 22:59:52

    你说的这个问题我经常接触,理论上的我不好解释,但实际工作中是这样的,如果一次结成A、N-A、N,那二次就结成a、n-a、n如果一次结成A、N-N、A,那二次结成a、n-n、a,一般用第一种方法,可能对抑制谐波有好处吧

    2楼 回复本楼

    引用 asdfg11 2011/12/3 22:59:52 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/12/12 9:39:02

    怎么回事,你们学的知识都去那啦!把一二次电压关系好好学学去!
    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/12/12 9:39:02 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /