您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 接触器同时控制变频器得点和风扇运行,是否可行?请高手赐教!

belle

belle   |   当前状态:在线

总积分:672  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-29

最后登录时间: 2012-04-18

空间 发短消息加为好友

接触器同时控制变频器得点和风扇运行,是否可行?请高手赐教!

belle  发表于 2011/11/30 8:36:23      1180 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变频器上端配置一接触器,用于变频器的得电、断电,同时在接触器下端引出一回路做电机风扇的供电,也就是说这个接触器同时控制变频器得点和风扇运行,是否可行?请高手赐教!
1楼 0 0 回复
  • qwert123

    qwert123   |   当前状态:在线

    总积分:308  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-11-01

    最后登录时间: 2012-01-09

    空间 发短消息加为好友

    qwert123   发表于 2011/12/3 23:08:35

    不要这样接!
    变频器在电源侧只装断路器,断路器下引出一路接接触器,接触器主回路接风扇,

    现场控制按钮控制接触器,接触器辅助触点控制变频器的开/停。

    2楼 回复本楼

    引用 qwert123 2011/12/3 23:08:35 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /