控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 测热电阻信号总有干扰,接地后有改善,但不能消除。
belle | 当前状态:在线
总积分:672 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-06-29
最后登录时间: 2012-04-18
空间 发短消息加为好友
belle 发表于 2011/12/1 15:33:31 1537 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
weixiao | 当前状态:在线
总积分:800 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-07-01
最后登录时间: 2013-04-17
weixiao 发表于 2011/12/4 18:45:56
如果传感器同PLC相距较远(>5M),建议在传感器附近(<1M)按装电阻-电流变送器(有成品出售),将电阻信号转换成0~10mA或4~20mA的电流信号。电流信号抗干扰性能强!如果仍有干扰,可在PLC附近按装滤波器以滤除干扰。并在PLC A/D转换后,采用均值滤波(例如:連续采集10组数据,去除最大值和最小值,再将其它平均后,作为实际值使用)。综合使用上述方法,在强干扰环境中,我成功地采集了100M外PT100信号
引用 weixiao 2011/12/4 18:45:56 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分