您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7-200无需OPC直连WINCC实例!

thebestleo

thebestleo   |   当前状态:在线

总积分:132  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-12-06

最后登录时间: 2011-12-08

空间 发短消息加为好友

S7-200无需OPC直连WINCC实例!

thebestleo  发表于 2011/12/7 9:29:24      1438 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

硬件选用大连德嘉国际电子的ETH-PPI作为连接s7-200的PPI口转以太网rj45的接口转换器。
此产品有两大特点:
1、连接wincc不需要用OPC,可以直接连接,增强通讯稳定性。
2、可以利用西门子Prodave 6.0 和VB开发自己的S7-200用上位软件。
连接图如下:
导轨型ETH-PPI:可以同时导轨安装和螺钉安装


简约型ETH-PPI:功能同上,只是外形较为小巧

二. 监控计算机的软件设置:
1、打开wincc选择驱动,见下图:WinCC 驱动TCP/IP——【鼠标右健】——系统参数——单元——TCP/IP(Auto)



2、WinCC 驱动TCP/IP——【鼠标右健】——新驱动程序的连接——属性——IP地址填入【192 .168 . 1 . 10】

S7-200与WinCC变量的定义举例:
WinCC中的I、 Q 、M、 DB1(切记是DB1)与 s7-200中的 I、 Q 、M、 V对应
S7-200 WinCC
V3.0 二进制变量 DB1.D3.0
V3.1 二进制变量 DB1.D3.1
……
V3.7 二进制变量 DB1.D3.7
VB60 无(有)符号8位数 DB1.DBB60
VW61 无(有)符号16位数 DB1.DW61
VD63 无(有)符号32位数 DB1.DD63
VD67 32位浮点数 IEEE 754 DB1.DD67
M10.3 二进制变量 M10.3
Q0.5 二进制变量 A0.5
QW3 无(有)符号16位数 AW3
I0.2 二进制变量 E0.2
IB6 无(有)符号8位数 EB6
1楼 0 0 回复