您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 斯耐德的变频器,用MODBUS控制的。现在我想我想按原来的信号给定

beijing12

beijing12   |   当前状态:在线

总积分:1025  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2013-05-22

空间 发短消息加为好友

斯耐德的变频器,用MODBUS控制的。现在我想我想按原来的信号给定

beijing12  发表于 2011/12/8 22:04:11      955 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我现在用的斯耐德的变频器,用MODBUS控制的。现在我想我想按原来的信号给定,但要求输出速度增大。如果只该变频器参数可不可以实现。通信中的那个扩展控制字在什么地方修改可以在变频器上该嘛?为什么找不到。
1楼 0 0 回复
  • liangliang1

    liangliang1   |   当前状态:在线

    总积分:796  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    liangliang1   发表于 2011/12/11 21:02:57

    可以的,你把设定频率提高就是了,如原来20MA或10V对应上限频率是40。那你把上限频率调到50后,20MA或10V就对应50了,输入信号没变,但频率提高了,速度也相应增大。