您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 我的三菱PLC怎么啦?通信时经常出现{通信错误}提示。

asdfg11

asdfg11   |   当前状态:在线

总积分:280  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-11-20

最后登录时间: 2012-04-19

空间 发短消息加为好友

我的三菱PLC怎么啦?通信时经常出现{通信错误}提示。

asdfg11  发表于 2011/12/11 17:46:55      1731 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我的三菱PLC怎么啦?通信时经常出现{通信错误}提示。
是和电脑通信时。还有,出现了这个提示后应该怎么办,才能继续通信?
1楼 0 0 回复
  • liangliang1

    liangliang1   |   当前状态:在线

    总积分:796  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    liangliang1   发表于 2011/12/12 21:33:06

    问题描述不清楚,与什么通讯啊,是与电脑通讯带是与触摸屏通讯?要是与电信通

    讯,通讯程序是你自己编的,还是别人编好的,如果是自己编的,可能是编的不太

    合理,有干扰的时候,数据通讯不稳定。如果是与触摸屏通讯,查看一下通讯参数

    设的是不是合理,比如采集周期,校验位等。
    另外,查看通讯电缆是不是有接触不实的情况。还有就是通讯口是不是损坏,静电

    、雷击等都可能造成通讯口损坏,但是不是特别严重,数据量小的时候没有问题,

    能正常工作,一旦数据量大或者线路上有干扰时就会出问题,造成通讯状态不稳定

    情况出现。就像一座桥,年久失修,负载小时没问题,一旦负荷大时就会塌的。如

    果是这种情况,只会越来越严重,直到通讯口完全报废。
    另外,通讯本身就是不稳定的,需要有完善的校验机制,超时重发机制,循环采集

    机制等好多措施才能保证数据采集的正确。
    与电脑通讯时出现时断时续,证明有时还是能通上的,检查一下通讯线是不是有开

    焊的,或得重新焊一根,虽外,电脑的COM口也有可能损坏,换一台电脑试试。机

    箱接地也有助于排除干扰。如果换了电脑还不好,有可能是PLC通讯端口损坏。就

    要联系厂家发新的换上。

    2楼 回复本楼

    引用 liangliang1 2011/12/12 21:33:06 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /