抗干扰的有效的方法是:屏蔽、虑波、合理接地、合理布局,另外还有回避和疏导的技术处理。如空间方位分离、虑波,吸收和旁路都是有效的方法。抗干扰问题应在电气系统的设计、布线、安装、调试过程同时进行,而不单是调试。

屏蔽分为静电屏蔽和电磁屏蔽。静电屏蔽应具有完善的屏蔽体和良好的接地。电磁屏蔽要求良好的接地和好的导电连续性。屏蔽电缆即使不接地也有屏蔽功能,但不良好的接地可能变为干扰源。

接地的方法很多,采用那一种方法取决与系统的结构和功能。接地的设计在很大程度上依赖与设计人员对接地概念和实际的经验以及各项工作具体实施的认真的情况。

接地的方法有单点接地、多点接地、混合接地。单点接地:不同的电路以一个地的参考点(地球)不存在地回路,对低频干扰有好的抑制作用(各接地线之间可能产生干扰)。多点接地:设备内以机壳为参考点,而机壳外以地为参考点。高频电路中必须有多点接地,并且接地线必须小于信号波长的1/20。混合接地:包含了单点接地和多点接地,对于电源需单点接地,对于射频信号又要多点接地。

接地的要求:(1 安全接地:交流设备必须通过绿色安全通道接地,否则在设备内电源和机壳绝缘电阻变小时可能发生电击。(2 电磁兼容接地:电磁兼容接地有包含以下几点:a:屏蔽接地:防止寄生电容引起的干扰,隔离和屏蔽的金属必须接地。B:滤波器的接地,滤波器必须接地。C:互有连接的电路必须必须接地。

在纸机中的抗干扰要作到一下几点:(1 电缆和信号线都要用屏蔽电缆。(2 系统要良好接地 。(3 在交流进线侧要安装交流电抗器。(4)在变频器输出侧加装输出电抗器。(5 在变频器的输出侧装电源滤波器也能抑制高频干扰。(6 控制线应尽量远离动力线(最小20cm)最好用不同的走线槽,如一定要走到一起,要加隔离板。隔离板沿长度方向上必须有几个不同的接地点。如两者好交错最好成90度角。(7 PLC与变频器之间加装光电隔离卡。(8)控制柜内的接触器,继电器必须加抑制装置,如rc,二极管,压敏元件。(9)电缆备用线两端接地,以增加屏蔽效果。(10 软件抗干扰,软件容错,软件冗余等。