您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 求助!电磁流量计调零点时是否也需要流体静止满管?

sj1127

sj1127   |   当前状态:离线

总积分:887  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-03-08

最后登录时间: 2009-04-02

空间 发短消息加为好友

求助!电磁流量计调零点时是否也需要流体静止满管?

sj1127  发表于 2007/3/27 10:58:14      1036 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电磁流量计调零点时是否也需要流体静止满管?
1楼 0 0 回复
  • cxf

    cxf   |   当前状态:离线

    总积分:440  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-03-23

    最后登录时间: 2008-01-31

    空间 发短消息加为好友

    cxf   发表于 2007/3/23 15:46:36

    电磁流量计调零点时是需要流体静止且绝对满管。空管的话,两电极间就形成断路了。因为流体切割磁力线产生的电势是通过流体接触两电极进行接收的。
    2楼 回复本楼

    引用 cxf 2007/3/23 15:46:36 发表于2楼的内容

  • Shawnson

    Shawnson   |   当前状态:离线

    总积分:120  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-03-12

    最后登录时间: 2015-11-04

    空间 发短消息加为好友

    Shawnson   发表于 2007/3/23 16:10:28

    3楼 回复本楼

    引用 Shawnson 2007/3/23 16:10:28 发表于3楼的内容

  • Shawnson

    Shawnson   |   当前状态:离线

    总积分:120  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-03-12

    最后登录时间: 2015-11-04

    空间 发短消息加为好友

    Shawnson   发表于 2007/3/23 16:22:21

    P602:


    "电磁流量计"的测量管必须在任何时候都是完全注满介质的"


    是不是应该包括调零的??

    4楼 回复本楼

    引用 Shawnson 2007/3/23 16:22:21 发表于4楼的内容

  • JNZHLF

    JNZHLF   |   当前状态:在线

    总积分:2642  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2012-12-29

    空间 发短消息加为好友

    JNZHLF   发表于 2007/3/24 1:02:11

    5楼 回复本楼

    引用 JNZHLF 2007/3/24 1:02:11 发表于5楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/3/27 10:58:14

    6楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/3/27 10:58:14 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /