DCS信号线与控制线(启停控制)都是屏蔽电缆,能否同管敷设啊

huhuwww  发表于 2011/12/13 23:22:11      2012 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

DCS信号线与控制线(启停控制)都是屏蔽电缆,能否同管敷设啊?
计划的都是用 RVVP8*0.75 的屏蔽电缆敷设到现场后再接分线箱进控制柜,信号线跟控制线能在一起穿钢管敷设么??
急啊!!! 请大侠们帮忙!!!
启停控制的线路里边应该是交流接触器出来的220V电源应该不算大电流交流电。
另外,在穿线的过程中,有几根电缆比较长,盘缩在钢管的防爆接线盒里边会影响电流信号么??
1楼 0 0 回复
  • liangliang1

    liangliang1   |   当前状态:在线

    总积分:796  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    liangliang1   发表于 2011/12/15 21:49:41

    控制线如果传输的是开关量信号,则可以同管敷设;
    如果控制线传输的是大电流交流电,则应单独敷设,或选用铠装型的DCS信号线同

    管敷设。铜网编织或铜带绕包屏蔽不能屏蔽来自交流电的低频干扰!
    DCS信号线最好用特性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆(RS485电缆).