一、计时器
GE FANUC PLC 计时器分为三种类型:
(一)延时计时器
梯形图:

注释:
其工作波形图如下:

A=当ENABLE端由“0→1”时,计时器开始计时
B=当计时计到后输出端置“1”,计时器继续计时
C=当ENABLE“1→0”,输出端置“0”,计时器停止计时当前值被清零
D=当ENABLE端由“0→1”时,计时器开始计时
E =当当前值没有达到预置值时,ENABLE 端由“1→0”,输出端仍旧为零,计时器停止计时,当前值被清零
注:每一个计时器需占用3 个连续的寄存器变量
(二)保持延时计时器
梯形图:

注释:
其工作波形图如下:

A=当ENABLE端由“0→1”时,计时器开始计时
B=当计时计到后输出端置“1”,计时器继续计时
C=当复位端由“0→1”时,输出端被清零计时值被复位
D=当复位端由“1→0”时,计时器重新开始计时
E=当ENABLE端由“1→0”时,计时器停止计时但当前值被保留
F=当ENABLE端再由“0→1”时,计时器从前一次保留值开始计时
G=当计时计到后输出端置“1”,计时器继续计时,直到使能端为“0”并复位端为“1”,或当前值达到最大值
H=当ENABLE 端由“1→0”时,计时器停止计时但输出端仍旧为“1”。
注:每一个计时器需占用3 个连续的寄存器变量。
(三)断电延时计时器
梯形图:

注释:
其工作波形图如下:

A=当ENABLE端由“0→1”时,输出端也“由 0→1”
B=当ENABLE端由“1→0”时,计时器开始计时输出端继续为“1”
C=当当前值达到预置值时;输出端由“1→0”计时器停止计时
D=当ENABLE端由“0→1”时,计时器复位当前值被清零
E=当ENABLE端由“1→0”;计时器开始计时
F=当ENABLE又由“0→1”时,且当前值不等于预置值时,计时器复位当前值被清零
G=当ENABLE端再由“0→1”;计时器开始计时
H=当当前值达到预置值时;输出端由“1→0”计时器停止计时
注:每一个计时器需占用3 个连续的寄存器变量。
二、计数器
GE FANUC PLC的计数器有两种:
(一)加计数器
梯形图:

注释:
当计数端输入由“0→1”(脉冲信号),当前值加“1”,当当前值等于预置值时,输出端置“1”。只要当前值大于或等于预置值输出端始终为“1”,而且该输出端带有断电自保功能,在上电时不自动初始化。
该计数器是复位优先的计数器当复位端为“1”时(无需上升沿跃变),当前值于预置值均被清零,如有输出,也被清零。
另该计数器计数范围为0~+32767。
注:每一个计时器需占用3 个连续的寄存器变量。计数端的输入信号一定要是脉冲信号,否则将会屏蔽下一次计数。
(二)减计数器
梯形图:

注释:
当计数端输入由“0→1”(脉冲信号),当前值减“1”,当当前值等于“0”时,输出端置“1”。只要当前值小于或等于预置值,输出端始终为“1”,而且该输出端带有断电自保功能,在上电时不自动初始化。
该计数器是复位优先的计数器,当复位端为“1”时(无需上升沿跃变),当前值被置成预置值,如有输出,也被清零。
该计数器的最小预置值为“0”,最大预置值为“+32,767”,最小当前值为“-32,767”
注:
每一个计数器需占用3 个连续的寄存器变量。
计数端的输入信号一定要是脉冲信号,否则将会屏蔽下一次计数。
-
引用 happyoicq 2007/3/25 16:05:00 发表于2楼的内容
-
引用 瑞雪照丰年 2007/3/25 18:52:27 发表于3楼的内容
-
-
-
-
wuzhaokui88 | 当前状态:在线
总积分:74 2025年可用积分:0
注册时间: 2011-05-09
最后登录时间: 2013-03-12
-
-
wuzhaokui88 发表于 2011/5/9 20:24:17
顶
引用 wuzhaokui88 2011/5/9 20:24:17 发表于4楼的内容
-