6、PLC编程方法及示例 

  (1) 通讯方式 

  PLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。

  (2) 变频器控制的PLC指令规格

  如表3所示。

  (3) 变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释

  LD M8000    运行监视;EXTR K10 K0 H6F D0    EXTR K10:运行监视指令;K0:站号0;H6F:频率代码(见表1); D0:PLC读取地址(数据寄存器)。指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。

  (4) 变频器运行控制的PLC语句表程序示例及注释
  LD  X0    运行指令由X0输入;
  SET  M0    置位M0辅助继电器;
  LD  M0  

  EXTR K11 K0 HFA H02    EXTR K11:运行控制指令; K0:站号0;HFA:运行指令(见表1); H02:正转指令(见表1)。
  AND  M8029    指令执行结束;
  RST  M0    复位M0辅助继电器。
  指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令。