控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 对装有变频器的箱体内部的散热,各位有什么好的办法?
grz | 当前状态:离线
总积分:273 2024年可用积分:0
注册时间: 2005-11-04
最后登录时间: 2011-07-12
空间 发短消息加为好友
grz 发表于 2007/3/26 16:09:24 1140 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
对装有变频器的箱体内部的散热,各位有什么好的办法?
领教了!
218hty | 当前状态:在线
总积分:9071 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-08-18
最后登录时间: 2019-06-25
218hty 发表于 2007/3/26 8:50:33
引用 218hty 2007/3/26 8:50:33 发表于2楼的内容
phjxx | 当前状态:离线
总积分:25 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-11-21
最后登录时间: 2012-08-16
phjxx 发表于 2007/3/26 11:04:20
引用 phjxx 2007/3/26 11:04:20 发表于3楼的内容
grz 发表于 2007/3/26 11:48:17
在柜体上方或是侧上面安装排风扇.
在柜体下方或是侧下面安装进风扇.
还不能解决???
引用 grz 2007/3/26 11:48:17 发表于4楼的内容
瑞雪照丰年 | 当前状态:在线
总积分:4510 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-01
最后登录时间: 2016-01-14
瑞雪照丰年 发表于 2007/3/26 11:59:37
在柜体外增加1个大的鼓风机.,通过管道向柜体下部强制送风...
保持冬天夏天都在15-25度左右...............
引用 瑞雪照丰年 2007/3/26 11:59:37 发表于5楼的内容
钟灵山 | 当前状态:在线
总积分:7804 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-12-25
最后登录时间: 2011-12-24
钟灵山 发表于 2007/3/26 16:09:24
引用 钟灵山 2007/3/26 16:09:24 发表于6楼的内容
高级回复 | 发新主题