SIEMENS变频器通讯问题

qwert123  发表于 2011/12/20 22:04:42      2505 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

共9台SIEMENS 420变频器做成通讯控制。其中有台变频器不开的话,启动与停止都正常。如果将那台变频器一起开的话,全
部变频器都无法控制电机停止(只能强行断电停车)。请问是什么原因?谢谢!
1楼 0 0 回复
  • mnbvc

    mnbvc   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    mnbvc   发表于 2011/12/25 9:37:24

    估计可能是你所说的那台变频器通讯地址与你正在运行的变频器中的一台有地址冲突,逐一检查各变频器地址,将各变频器地址修改为不同地址。