IP防护等级说明(按照EN60529/IEC529)
 
    防护等级IP54, IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级;
 
接触保护和外来物保护等级(第一个数字)
防水保护等级( 第二个数字)
第一个数字
防护范围

第二个数字

防护范围
名称
说明
名称
说明
0
无防护
-
0
 
无防护
-
1
防护50mm直径和更大的固体外来体
探测器,球体直径为50mm,不应完全进入
1
水滴防护
垂直落下的水滴不应引起损害
2
防护12.5mm直径和更大的固体外来体
探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入
2

柜体倾斜15度时,防护水滴

柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害
3
防护2.5mm直径和更大的固体外来体
探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入
3
防护溅出的水
以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害
4
防护1.0mm直径和更大的固体外来体
探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入
4
防护喷水
从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害
5
防护灰尘
不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害
5
防护射水
从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害
6
灰尘封闭
柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘
6
防护强射水
从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害
注:探测器的直径不应穿过柜体的孔
7
防护短时浸水
柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入
8
防护长期浸水
可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引起损害的水量浸
 
 
技术文摘 - 防水试验
 
1、范围
   防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。
 
2、各种等级的防水试验内容
   (1)IPX1
    方法名称:垂直滴水试验
    试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11

    试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm

    试验条件:滴水量为1   0.5 mm/min;
    试验持续时间:10 min;