设备:一个启动按钮SB2,一个停止按钮SB3,一个紧急停止按钮 SB1,
一面七段码显示屏和五台电机M1、M2、M3、M4、M5及其相应的电器元件等
要求:
1. 当急停按钮SB1:OFF时,正常启动电机。第一次按启动按钮SB2:ON(一次),第一台电机M1启动正常运行;第二次按启动按钮SB2:ON(一次),第二台电机M2启动正常运行;第三次按启动按钮SB2:ON(一次),第三台电机M3启动正常运行;...;第五次按启动按钮SB2:ON(一次),第五台电机M5启动正常运行。至此五台电机全部启动正常运转。
2. 这时第一次按动停止按钮SB3:ON(一次),先停止第五台电机M5,其它电机照常运行;第二次按动停止按钮SB3:ON(一次),再停止第四台电机M4;第三次按动停止按钮SB3:ON(一次),是停止第三台电机M3;…;第五次按动停止按钮SB3:ON(一次),停止第一台电机M1。至此五台电机全部停止运行。
3. 在任何正常情况下,若按动停止按钮SB3一次都是对所有正在运行电机的编号选最大的先停止运行,其它状态不变;若按启动按钮SB2一次都是对所有没有运行电机的编号选最小的先启动。
4. 当急停按钮SB1:ON时,所有电机都停止运行,启动无效。
5. 用七段码随时显示正在运行的电机个数。
I/O分配:
输入端:
X0:急停按钮SB1
X1:启动按钮SB2
X2:停止按钮SB3
输出端:
Y1:第一台电机M1
Y2:第二台电机M2
Y3:第三台电机M3 七段码显示示意图:
Y4:第四台电机M4
Y5:第五台电机M5 a
Y10:七段码a段
Y11:七段码b段 f b
Y12:七段码c段
Y13:七段码d段
Y14:七段码e段 g
Y15:七段码f段 e c
Y16:七段码g段
d
参考程序:(松下FP1)
1 ST X1
2 DF
3 OT R0
4 ST X2
5 DF
6 OT R1
7 ST R0
8 AN Y1
9 AN Y2
10 AN Y3
11 AN Y4
12 SET Y5
13 ST R1
14 AN/ Y5
15 AN/ Y4
16 AN/ Y3
17 AN/ Y2
18 OR X0
19 RST Y1
20 ST R0
21 AN Y1
22 AN Y2
23 AN Y3
24 SET Y4
25 ST R1
26 AN/ Y5
27 AN/ Y4
28 AN/ Y3
29 OR X0
30 RST Y2
31 ST R0
32 AN Y1
33 AN Y2
34 SET Y3
35 ST R1
36 AN/ Y5
37 AN/ Y4
38 OR X0
39 RST Y3
40 ST R0
41 AN Y1
42 SET Y2
43 ST R1
44 AN/ Y5
45 OR X0
46 RST Y4
47 ST R0
48 SET Y1
49 ST R1
50 OR X0
51 RST Y5
52 ST Y1
53 AN/ Y2
54 AN/ Y3
55 AN/ Y4
56 AN/ Y5
57 OT R11
58 ST Y2
59 AN/ Y3
60 AN/ Y4
61 AN/ Y5
62 OT R12
63 ST Y3
64 AN/ Y4
65 AN/ Y5
66 OT R13
67 ST Y4
68 AN/ Y5
69 OT R14
70 ST Y5
71 OT R15
72 ST R12
73 OR R13
74 OR R15
75 OT Y10
76 ST R11
77 OR R12
78 OR R13
79 OR R14
80 OT Y11
81 ST R11
82 OR R13
83 OR R14
84 OR R15
85 OT Y12
86 ST R12
87 OR R13
88 OR R15
89 OT Y13
90 ST R12
91 OT Y14
92 ST R14
93 OR R15
94 OT Y15
95 ST R12
96 OR R13
97 OR R14
98 OR R15
99 OT Y16
100 ED