本人这里有2台变压器,一台250kva,用作照明及其它设备 一台500kva,用作空调。
现在500kva的开两台中空调共220kw才三相36度左右。
而250kva的变压器只带几个夜间照明灯,a c两相50度左右,b相70度。
变压器是10千伏转400伏,绝缘等级F级。
想问一下这台变压正常不,现在这变压器半年都不到。如果夏天负荷开起再加环境问题,一定比现在温度高很多。
1楼
0
0
回复