-
-
shenzhenly | 当前状态:在线
总积分:477 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-08-13
最后登录时间: 2016-01-11
-
介绍Link-Max温湿度采集模块LM-410和上网模块LM-8052的联合应用 :让温湿度采集数据在以太网络上飞!
shenzhenly 发表于 2011/12/26 14:33:14 715 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
让温湿度采集数据在以太网络上飞!
介绍Link-Max温湿度采集模块LM-410和上网模块LM-8052的联合应用
更详细的产品信息请访问深圳联脉的官方网站: http://www.link-max.com 或打电话:
深圳:189-2939-8684 北京: 010-56220856 技术咨询:153-1353-8191
我们也欢迎您在我们的官网上留下您的联系方式,由我们的销售代表主动与您联系
上海领美自控科技有限公司、深圳联脉电子有限公司
LM-8052原本设计为串口与以太网的转换网桥,但我们发现客户大多拿它和LM-410配合使用,实现网络采集温湿度,为顺应客户需求,我们对LM-8052做了更新设计,使它更适合与LM-410配合工作,下面的短文介绍了怎样利用LM-8052配合LM-410实现网络化远程采集温湿度并报警的应用方法
前言
温湿度是自然界中和人类打交道最多的两个物理参数,无论是在生产实验场所,还是在居住休闲场所,温湿度的采集或控制都十分频繁和重要,而且,网络化远程采集温湿度并报警是现代科技发展的一个必然趋势。Link-Max LM-410、LM-8052是一对十分优秀的产品,本文介绍怎样使这两个产品一步步地实现网络化远程采集温湿度并报警,即使是没接触过类似应用的工程技术人员,按照本步骤一步步地做完实验,也可成功实现网络化远程采集温湿度并报警,并能学到许多有用的知识技能。安装步骤介绍如下:
一:收到两个产品后,请不要立即改设置。因为产品出厂的设置是可以立即验证用户收到的产品是否完好,以免在接下来的实验中,碰到问题,去怀疑产品是否出厂就是坏的,或者无法区分实验失败是产品问题还是接线问题。因此,请不要修改产品设置,只做产品的连线工作,否则欲速则不达。
二:产品的联线十分简单,将LM-410的RS485两根线,接到LM-8052的RS485口上。用一根网线,将LM-8052接到网络设备上。
三:第二步之所以称“网络设备”而不称电脑的网络口或交换机的网络口是因为这两种设备都可使用,希望用户一定要成功做完本步骤再做下步骤,不要跳步骤:
将网络设备和LM-8052的工作电源都接上,拔下网线再插上网线,多来回几次,看一看网络设备上是不是有一个灯会随着拔线插线而一灭一亮?观察LM-8052,也应该有一个灯是这样情况,否则,请检察网络设备和网线,如果你没有反线,只有正线,就换一类网络设备,是换一类而不是换一个,换一类表示如果你现在的网络设备是电脑的网口,就应该换交换机的网口试试,而不是换另一台电脑的网络口。直到本实验成功。四:用一台电脑,打开DOS窗口,Ping 192.168.1.8 要求成功,如果不成功,请改电脑的TCP/IP属性,(不要改LM-8052)要求改为IP=192.168.1.100 submask=255.255.255.0其他无所谓。但注意端口1234应不被电脑中的软件防火墙或防病毒软件封闭。
五:运行Link-Max提供的LM-420演示软件,采集温度。
六:如果成功,表示LM-410和LM-8052没有问题,接线也没有问题。如果需要更改,可以开始更改。特别注意,每次只改少量参数并立即实验一次看系统是否还正常工作。下面是实验需要用户有一个RS232转RS485产品。请将此转换器接到电脑的串口上,RS485两根线接到RS485总线上,现在总线上应该有三个设备。
七:通常情况下,可能会改IP,用LM-8052的演示软件,更改LM-8052的IP为新的IP,特别注意,只改IP,不要改其他设置。然后重复4-5步,要求成功才做下一步。注意电脑IP应该和LM-8052在一个网段中。
八:如果用户需要修改Port,请按上面介绍的方法修改,修改Port不需要修改电脑的TCP/IP属性,但注意该Port应不被电脑中的软件防火墙或防病毒软件封闭。
如果用户自己的软件是基于TCP/IP的,实验已结束。九:如果用户的软件是基于串口的,再做下面是实验
十:安装并运行虚拟串口软件,软件选择client方式,对方IP填LM-8052的IP,对方Port填LM-8052的Port,选择连接,查看被虚拟出的串口号
十一:用串口调试手键入命令01 04 00 00 00 01 31 CA看返回的结果,应该类似01 04 02 00 xx yy yy(xx就是温度)。实验已成功,用户可用自己的软件实验。
十二:特别注意:
- 不要修改LM-8052的模式为Clinet模式,它应该在Server模式下;
- 不要修改LM-410的ID,让它一直是01;
- 不要修改LM-8052、LM-420的串口速度,让它一直是9600;
- 如果实验失败,请把LM-410和LM-8052改为出厂设置,重新实验;
- RS485总线上的三个设备注意防止互相干扰,如果设置LM-8052请将LM-410关电较好。
十三:如果实验一直失败,请分割是LM-8052问题还是LM-410问题,方法如下:关闭LM-8052的电源,用串口软件键入01 04 00 00 00 01 31 CA如果有回答表示LM-410工作正常。关闭LM-410的电源,打开LM-8052的电源,然后启动软件的采集功能,串口中应该有采集命令过来。如果没有看到采集命令,也别期望LM-410能自动上报数据,用户应先成功地将网络上的命令传递到RS485总线上来。不要怀疑LM-8052的双向性,也就是说LM-8052很少损坏为或绝不可能被设置为只有一个单向功能,它要么是双向都正常,要么是双向都不通,也就是说,如果它能将网络上的采集命令正确无误地传到RS485口上,就一定能将RS485总线上的数据又返回到网络上。
十四:原则上说,如果实验能做到第五步,就应该坚持自己独立完成下面的实验。因为产品已无问题,后续实验如果出现问题,均为软件安装设置问题,都可用公开的公用的知识迅速得到答案,用户应该自己通过技术书籍(包括我们的说明书)或网上资源(包括我们的演示软件)寻求解决之道。这些知识包括但不限于:
- 怎样修改网卡的IP?
- 网段是什么?
- 网络端口是什么?
- TCP/IP的Server和Client方式原理和设置?
- 虚拟串口
- Mosbus RTU协议
- 防火墙的设置
- 防病毒软件的设置
- 怎样设置路由器让外界访问内网的特定IP和端口?
其实不光是LM-410可以利用LM-8052上网,下面各款型号都可与LM-8052配合使用:
LM-300、LM-310、LM-380、LM-388,外型如下图所示:
LM-300为可外置的单温度采集模块,再免费送一路湿度采集。
LM-310为可外置的温度湿度采集模块,这两款产品传感器都可按客户要求外置(最长1.5米),适合用于高档宽范围测试采集场合
LM-380为机房监控专用温度湿度采集模块,传感器不可外置,适合用于房屋内部的测试采集场合,是国内机房监控的首选,目前正在对国内机房监控公司进行优惠推广活动,单次购买10台以上,单价49元,完全替代昂贵的SHT10、SHT11
LM-388是机房监控行业最神奇的产品,它在LM-380基础上增加了一路漏水渗水检测,而且还具有温度湿度漏水渗水报警功能,用户可预先设置报警上下限,一但超过,LM-388机内的蜂鸣器会响起。本产品目前也正在对国内机房监控公司进行优惠推广活动,单次购买10台以上,单价99元,只花99元就完成了温度湿度漏水渗水三个指标的采集与监控,一个机房只需花费区区数百元,加上深圳联脉免费赠送的监控软件,就可实现多点多参数的监控!
带显示的四款畅销型号:LM-400、LM-410、LM-420、LM-430,外型如下图所示:LM-400可以理解成带LCD显示屏的LM-300版本,有一路温度显示,再送一路国产湿度显示,传感器可按客户要求外置(最长1.5米)
LM-410可以理解成带LCD显示屏的LM-310版本,温湿度传感器可按客户要求外置(最长1.5米)
LM-420是外带独立报警的LM-410版本 除具有LM-410全部功能外,还可外接一个声光报警器,LM-420可按用户预先设置的报警上下限实时监控,一但超过,LM-420机内的开关会控制外接的声光报警器,实现报警,整个过程无需主机参与。
LM-430号称脱机采集王!是深圳联脉温湿度采集模块中,一款集大成的产品。它除具有LM-420的所有功能外,最大的特点是可甩掉主机,自己采集自己存储(30万条纪录),主机可在方便的时候,与LM-430连网,快速上调存在LM-430中的采集数据。LM-430特别适合孤立的,不需要另配一台主机的温湿度采集报警场合,LM-430还自带锂电池及充放电电路,电池保护电路,一次充电,就算停电也可坚持工作一年!