您的位置:控制工程论坛网论坛 » ABB社区 » 查看结果是过流。请问怎么处理?

mnbvc

mnbvc   |   当前状态:离线

总积分:0  2024年可用积分:0

注册时间: 0001-01-01

最后登录时间: 0001-01-01

空间 发短消息加为好友

查看结果是过流。请问怎么处理?

mnbvc  发表于 2011/12/27 14:41:27      3835 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

abb ACS510变频器在恒压供水上用,每天晚上深夜会自动停掉,查看结果是过流。请问怎么处理?
1楼 0 0 回复
  • angrybird

    angrybird   |   当前状态:在线

    总积分:61  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-12-27

    最后登录时间: 2011-12-29

    空间 发短消息加为好友

    angrybird   发表于 2011/12/27 20:31:38

    如果是VF方式,又是特定时间才出现问题,我觉得要核算一下是否超负荷,可能控制器指令升高频率,实际转速上不去,因为流体的负荷与转速是二次方关系。
    2楼 回复本楼

    引用 angrybird 2011/12/27 20:31:38 发表于2楼的内容

  • mnblkj

    mnblkj   |   当前状态:在线

    总积分:114  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-12-31

    最后登录时间: 2012-03-20

    空间 发短消息加为好友

    mnblkj   发表于 2011/12/31 21:19:30

    用工频启动,是不是会跳闸呀?如果说还跳闸,就说明水泵或线有问题啦 。如果用工频正常,那就是说变频器有问题了 赶快维修吧。
    我遇到的大部分情况都是线有问题。时间长了, 线的的绝缘性老化,漏电, 造成变频器报过流。
    3楼 回复本楼

    引用 mnblkj 2011/12/31 21:19:30 发表于3楼的内容

  • zsg2345

    zsg2345   |   当前状态:在线

    总积分:71  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-21

    最后登录时间: 2012-03-31

    空间 发短消息加为好友

    zsg2345   发表于 2012/3/31 17:35:32

    变频器没有问题,改变PID的参数,可以

    4楼 回复本楼

    引用 zsg2345 2012/3/31 17:35:32 发表于4楼的内容

  • endresssh

    endresssh   |   当前状态:在线

    总积分:409  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-12-08

    最后登录时间: 2014-12-22

    空间 发短消息加为好友

    endresssh   发表于 2014/12/8 11:45:20

    E+H罐旁指示仪NRF590是一个监测单元,与E+H公司生产的Micropilot M和Micropilot S系列雷达,以及其他 HART 兼容仪表配套使用。E+H NRF590 安装在罐旁,不仅能显示测量数据,还能够对安装在罐上仪表进行配置并提供本安供电,支持多种工业标准数字式仪表通信协议,可以集成在开放式罐区存量管理系统中。

    上海地址
    上海市黄浦区北京东路668号科技京城东楼27楼C 200241 , China
    电话: 021-63180118
    传真: 021-36313685
    邮箱: service@endress-h.com

    5楼 回复本楼

    引用 endresssh 2014/12/8 11:45:20 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /