您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子S7-200PLC与3S7-00PLC主站

liangliang1

liangliang1   |   当前状态:在线

总积分:796  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2013-05-23

空间 发短消息加为好友

西门子S7-200PLC与3S7-00PLC主站

liangliang1  发表于 2011/12/29 13:38:54      1193 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子S7-200PLC不支持主站,3S7-00PLC支持主站,是什么意思啊?

1楼 0 0 回复
  • mnblkj

    mnblkj   |   当前状态:在线

    总积分:114  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-12-31

    最后登录时间: 2012-03-20

    空间 发短消息加为好友

    mnblkj   发表于 2012/1/1 21:30:54

    1、在MPI、PROFIBUS-DP协议通讯中,都是主、从结构。对于S7-200是不能作为通讯的主站:
    、S7-200CPU只能做MPI从站,即S7-200CPU之间不能通过MPI网络互相通信,只能通过PPI方式互相通信。
    、在PROFIBUS-DP协议通讯中,因S7-200(M277)只能作为从站,所以两个EM277之间不能通信。但可以由一台PC机作为主站,访问几个连网的EM277。
    2、S7-300PLC支持主站?
    在MPI、PROFIBUS-DP协议通讯中,都是主、从结构。即一个主站带若干个从站。S7-300/400PLC均可作为MPI、PROFIBUS-DP协议通讯中的主站。
    2楼 回复本楼

    引用 mnblkj 2012/1/1 21:30:54 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /