您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 节流孔板的安装规定

cxf

cxf   |   当前状态:离线

总积分:440  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-03-23

最后登录时间: 2008-01-31

空间 发短消息加为好友

节流孔板的安装规定

cxf  发表于 2007/3/29 22:19:02      939 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

孔板和喷咀的安装应符合下列规定:
一、孔板或喷咀安装前应进行外观检查,孔板的入口和喷阻的出口边缘应无毛刺和圆角,并按现行的国家标准《流量测量节流装置的设计安装和使用》的规定复验其加工尺寸;
二、安装前进行清洗时不应损伤节流件;
三、孔板的锐边或喷咀的曲面侧应迎着被测介质的流向;
四、在水平和倾斜的工艺管道上安装的孔板或喷咀,若有排泄孔时,排泄孔的位置对液体介质应在工艺管道的正上方,对气体及蒸汽介质应在工艺管道的正下方;
五、孔板或喷咀与工艺管道的同轴度及垂直度,应符合规范的相应规定;
六、环室上有“+”号的一侧应在被测介质流向的上游侧,当用箭头标明流向时,箭头的指向应与被测介质的流向一致;
七、垫片的内径不应小于工艺管道的内径。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /