您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 485抗干扰问题

huhuwww

huhuwww   |   当前状态:在线

总积分:350  2024年可用积分:1

注册时间: 2011-10-24

最后登录时间: 2012-04-09

空间 发短消息加为好友

485抗干扰问题

huhuwww  发表于 2011/12/30 12:45:09      2302 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

485采用差分传输方式,A,B两线中的信号是振幅相同,相位相反的。对于干扰信号来说,他对两根信号线的干扰是一样的,所以在接收端,应该就不会有共模干扰的问题了。但是在某些书和论坛上说,接受设备和发送设备对地是有共模电压的,由于接收和发送设备的接地不同(有可能不是同一个等势的地),所以接收设备的对地实际共模电压就是:发送设备的共模电压+两个设备不同地的电势差,就有可能不在-7V~12V间了。我有点搞糊涂了!说解决办法是用屏蔽线把两个地短接起来,这个地是大地吗?或者说是保护地?
还是驱动逻辑的地?驱动逻辑的地指的是设备电路板的地还是外壳呢?
  
可是我有看到有些论坛上说,485的抗共模干扰能力很强,为了抑制电磁干扰,把485设备的控制柜一端的屏蔽线连接起来,一点接地;另一端悬空,单端接地。这不就和用屏蔽线把两个地短接起来抗共模干扰矛盾了吗?
我一直认为只有232信号线的收,发和信号地间要考虑共模干扰问题,而485不用考虑共模干扰问题。所以现在糊涂了!
有那位高人能指导小弟,不甚感激!!!
1楼 0 0 回复
  • mnblkj

    mnblkj   |   当前状态:在线

    总积分:114  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-12-31

    最后登录时间: 2012-03-20

    空间 发短消息加为好友

    mnblkj   发表于 2012/1/1 21:33:57

    应该是把两个设备地接起来就可以了 
    2楼 回复本楼

    引用 mnblkj 2012/1/1 21:33:57 发表于2楼的内容

  • jkwh999

    jkwh999   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    jkwh999   发表于 2012/10/16 14:22:26

    485总线隔离HUB中继器或光纤中继器能有效的延长通讯距离,消除干扰,改变组网拓扑图,欢迎索取资料

    魏昊

    ------------------------------------------------------

    qq:342622956

    手机:13600436919

    http://www.yikongda.com

    3楼 回复本楼

    引用 jkwh999 2012/10/16 14:22:26 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /