您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 厂房行车的急停控制如何设置?

polk

polk   |   当前状态:在线

总积分:65  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-12-31

最后登录时间: 2012-01-06

空间 发短消息加为好友

厂房行车的急停控制如何设置?

polk  发表于 2011/12/31 13:18:40      1106 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我公司新建一个厂房,长200米,宽80多米,三跨有四组行车(其中一跨有上下两条行车轨道),每组行车轨道上有三台行车(其中上下两条轨道的上轨道有二台200T行车不需要紧急停止),因厂房太长,行车又是用遥控器的,万一失控,需要在厂房多个地方设置急停开关,请朋友们讨论如何设置急停开关?
1楼 0 0 回复
  • poiuy1

    poiuy1   |   当前状态:在线

    总积分:98  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-12-31

    最后登录时间: 2012-01-08

    空间 发短消息加为好友

    poiuy1   发表于 2012/1/1 21:48:08

    1.首先每组轨道两端需要设置用于限位的行程开关撞块(包括电气和机械)用于防止行车冲出轨道。
    2.两台行车之间需要设置防撞的限位开关(包括电气和机械)。
    3.由于行车是遥控的最好设计紧急切断行车滑线电源的急停按钮,设置位置可以在行车经常操作的地方,厂房出入口处,并且从厂房的各处到达急停按钮的位置不宜太远(个人觉得以30m为宜)。
    4.还可以设置若干作为辅助急停的固定遥控急停按钮用于行车的急停。但个人觉得对遥控的行车还是紧急停掉滑线电源才是最安全的。
    2楼 回复本楼

    引用 poiuy1 2012/1/1 21:48:08 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /