控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器报警,
huhuwww | 当前状态:在线
总积分:350 2024年可用积分:1
注册时间: 2011-10-24
最后登录时间: 2012-04-09
空间 发短消息加为好友
huhuwww 发表于 2011/12/31 20:13:27 1327 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
西门子440变频器调试后运行一直很稳定,在一次运行时负载太大,变频器报警,再每次启动频率提升到8HZ时就报警A0501,卸除些负载变频器还是报警启动不起来,在不考虑负载减重,像这种情况需要修改变频器哪些相关参数来启动电机,重载运行。
weixiao | 当前状态:在线
总积分:800 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-07-01
最后登录时间: 2013-04-17
weixiao 发表于 2012/1/6 22:07:20
答:报A0501报警——
1)首先,A0501只是一个报警信号,它旨在提醒用户注意是否有异常情况产生。2)你是否已经按照要求完成了电机优化过程,若没有,则必须先完成优化过程。3)若已经完成了优化而情况依旧,则可以将参数 P1120 的值适当增大一些。
另外,关于A0501的详细信息——A0501:电流限幅引起报警可能的原因:? 电动机的功率与变频器的功率不匹配? 电动机的连接导线太短? 接地故障
引用 weixiao 2012/1/6 22:07:20 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分