1、F0002是过压故障。
2、可能引起故障的原因——
1)直流回路的电压(r0026)超过了跳闸电平(P2172);
2)由于供电电源电压过高,或者电动机处于再生制动方式下引起过电压;
3)斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
3、解决措施——
1)检查电动机的动力电缆及电动机接地情况,看是否存在电缆破皮或接地不合适等现象。
2)增大变频器的斜坡参数 P1120、P1121的值。
3)你是否配置了制动电阻?如果没有配置的话,注意设置参数 P1240=1;如果配置了制动电阻的话,注意设置参数P1240=0。
4)如果你的工况要求较快的制动性能、且制动频繁的话,建议你还是配置制动电阻吧(如果你目前没配的话)。