您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 西门子440变频器输出频率不稳定解决方法!

poiuy1

poiuy1   |   当前状态:在线

总积分:98  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-12-31

最后登录时间: 2012-01-08

空间 发短消息加为好友

西门子440变频器输出频率不稳定解决方法!

poiuy1  发表于 2011/12/31 20:53:29      5033 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一、现象:
       某客户采用M440变频器电压模拟量给定,矢量控制的时候,变频器输出频率波动很大
   超过1/3HZ,采用电流型模拟量给定以后有所改观,低频(<=5HZ)波动仍然在1/3HZ左右。10
   HZ以上波动控制在0.2HZ左右,不带负载很稳定。
 
 二、解决办法:
       先做工厂初始化(参数P0970 )然后按部就班开始快速调试。快速调试的时候把命       
令源改为面板控制(参数P700),并进行自适应调节(参数P1910)自适应时要手动  
操作变频器BOP板的1,快速调试结束。    
然后调整模拟量输入的类型(参数P0756),模拟量输出类型(参数P0771)以及速     
度环参数(P1470和P1472),P1470和P1472要联合调整,其中P1470要首先往大调       
效果不好时往回调整,再调整P1472.P1472可能要调整的幅度很大。直到波动很小       
就可以了。这次调整以后基本上波动控制在1/15HZ.       
最后标定ADC和DAC,首先标定ADC(P757至P760).然后再标定DAC(P777至780)。但是       
参数1470要先调整,1472要后标定。
1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2012/1/1 16:48:42

    学习了,其它这些实际经验比说明书有用多了!
    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2012/1/1 16:48:42 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /