某客户采用M440变频器电压模拟量给定,矢量控制的时候,变频器输出频率波动很大
超过1/3HZ,采用电流型模拟量给定以后有所改观,低频(<=5HZ)波动仍然在1/3HZ左右。10
HZ以上波动控制在0.2HZ左右,不带负载很稳定。
二、解决办法:
先做工厂初始化(参数P0970 )然后按部就班开始快速调试。快速调试的时候把命
令源改为面板控制(参数P700),并进行自适应调节(参数P1910)自适应时要手动
操作变频器BOP板的1,快速调试结束。
然后调整模拟量输入的类型(参数P0756),模拟量输出类型(参数P0771)以及速
度环参数(P1470和P1472),P1470和P1472要联合调整,其中P1470要首先往大调
效果不好时往回调整,再调整P1472.P1472可能要调整的幅度很大。直到波动很小
就可以了。这次调整以后基本上波动控制在1/15HZ.
最后标定ADC和DAC,首先标定ADC(P757至P760).然后再标定DAC(P777至780)。但是
参数1470要先调整,1472要后标定。
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2012/1/1 16:48:42
学习了,其它这些实际经验比说明书有用多了!2楼 回复本楼
引用 hypermill9 2012/1/1 16:48:42 发表于2楼的内容
-