您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机象征性的动了一下。。

poiuy1

poiuy1   |   当前状态:在线

总积分:98  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-12-31

最后登录时间: 2012-01-08

空间 发短消息加为好友

电机象征性的动了一下。。

poiuy1  发表于 2012/1/3 10:29:30      1137 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 事情是这样的:25A空开带5.5KW的风机,一启动25A空开就跳。有时候32A空开也跳(32A在25A上端)。电机象征性的动了一下。。。(把风扇盖拆下,转动风扇 感觉不到费力)。空开名牌上有个6000A字样可能是额定短路分段能力吧。将电机线接反 使其反转 能运行10多秒钟。用万用表量电机3相 彼此是不同的  对地也不通(可以排除是短路的情况吧)。  最后把电机线抛开交流接触器直接接到电源下侧,直接推闸推不上(反复试验)。

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2012/1/3 13:42:26

    最好再用兆欧表检查一下电机,如果电机没问题,再换一个大一点的空开试一下,风机启动时电流比一般负载大
    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2012/1/3 13:42:26 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /