1.总压头控制
在气垫式流浆箱中,P=P’+H,其中,P为总压头,P’为气垫压力,H为浆位。通过改变P’来稳定H,总压头控制着流浆箱的喷浆速度,它由上浆泵的转速来调节,总压头的稳定与否对纸张纵向定量有较大的影响,必须保证总压控制回路工作在最佳状态。
1) 总压头检测:利用智能压力变送器PIC—101~103检测总压 头,PIC—101~103安装在流浆箱操作侧两匀浆辊中间的侧墙上。压力变送器的测量范围为0~40KPa(可根据实际情况进行调整),输出电信号为4~20mA DC。
2) 总压头设定:总压头设定值Ps有两种设定方法,一是在总压头调节器上直接设定(给定值);二是在工控机上输入网速w和浆网速比αs,计算机根据公式
Ps=K×(αs×W)2计算确定,通过通信接口送给总压头调节器。
3) 总压头控制:计算机根据总压头的设定值、实测值及总压头与浆位之间的耦合关系,经过相应的控制处理后,给出控制信号(4~20mA DC),通过上浆泵变频器控制上浆泵的转速,若总压头的实际值低于给定值,则增大上浆泵的转速,反之,则减小上浆泵的转速,直至总压头达到设定值。上浆泵也可手动控制,即在人机界面上将对变频器的输出置于“手动”位置,直接控制上浆泵的转速。
5) 正常运行:系统运行时,计算机会自动控制上浆泵的转速,保证总压头的实际值在其给定值附近允许的范围内变化。
-
-
phjxx 发表于 2007/3/30 11:23:31
2.浆位控制
在双匀浆辊气垫式流浆箱中,浆位控制回路是总压控制回路中的一个中间环节,在总压调节过程中,会使浆位产生不断的波动,这就要依靠浆位调节回路不断进行调整,使液位稳定在一定的高度上。
1) 浆位检测:利用差压式液位变送器LT—101~103检测浆位,其法兰部安装在流浆箱底部外侧。低压侧通过导引管安装在流浆箱上部的外侧,根据其差压测定浆位高度。
2)浆位设置:根据实际要求设置在0.43米
3) 浆位控制:计算机根据浆位的设定值、实测值及浆位于总压头之间的耦合关系,经过相应的控制处理后,给出控制信号(4~20mA DC),通过风机变频器控制罗茨风机的鼓风量。若浆位偏低则减少风量,反之,若浆位偏高则增加风量,直到液位达到设定值为止。风机速度也可在人机界面上设置成手动状态,由手动确定其转速。此功能在调试时可加以利用。
4) 正常运行:理想的浆位调节,应使浆位的波动在允许 的范围内,既要确保浆面的浮浆和气泡通过溢流槽 全部溢流,又要使浆位调节对总压头的影响为最小。
3.总压、浆位解耦控制
由于在总压调节时会影响浆位,而在浆位调节时又会影响总压,若处理不当会引起振荡,或持续性的波动,会严重影响抄纸质量。在本系统中,采用了自行开发的解耦技术,完善的解决了总压—浆位耦合的问题。
本系统除具有上述主要功能外,还具有测量参数,设置参数,控制参数等实时彩色图形显示,历史数据存贮,在线操作指导,联网传输信息,组成车间管理系统等功能。
引用 phjxx 2007/3/30 11:23:31 发表于2楼的内容