您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 请教冲击继电器

wernm

wernm   |   当前状态:在线

总积分:536  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-09-18

最后登录时间: 2012-04-19

空间 发短消息加为好友

请教冲击继电器

wernm  发表于 2012/1/5 20:04:42      1235 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问CCCHHH, 鼻山先生, 10KV继电保护中的中央信号的冲击继电器, 他的工作是靠信号小母线接通时的脉冲, 他之所以可以重复动作, 我想就是因为几个信号的几个脉冲, 这的确不同于那种不重复动作, 那种一个信号被复位后, 信号回路断开了, 其他信号进不了...(设计手册351页)

可现在问题是和冲击继电器联的信号小母线只有一个, 不同的10KV柜的信号都通过这一个小母线, 比如都是-XM, 和SYM, 几个信号就是并联上的, 一个接通了, 另一信号在接通那还有脉冲?这就相当于一个线上并联两个开关(或常开接点), 第一个接点闭合,线路接通 肯定有一个脉冲, 然后电流平稳. 但这时如果第二个接点在闭合, 难道还有脉冲?困惑中....
1楼 0 0 回复
  • lkjhg

    lkjhg   |   当前状态:在线

    总积分:166  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-12-24

    最后登录时间: 2017-06-28

    空间 发短消息加为好友

    lkjhg   发表于 2012/1/8 20:42:54

    冲击继电器联的信号小母线虽然只有一根, 不同的10KV柜的信号都通过这一小母线,几个信号系通过信号灯并联来的, 一个先接通, 而后另一信号再接通,此时,电流会有变化,那就是脉冲,不是简单的并联两个开关.
    2楼 回复本楼

    引用 lkjhg 2012/1/8 20:42:54 发表于2楼的内容